Lazarus настройка передачи данных ПЛК s7-300
Добавлено: 16.02.2022 12:00:14
Всем добого здравия. Ребята подскажите по программе. На ноутбук по сети Ethernet по средствам написаной программы в Lazarusе (без применения стороних ОPC) необходимо вывести показания температуры.
Установил PascalScada, со вкладки PascalScada Ports выбрал TCP_UDPPort1 в поле вбил данные: (это я так понимаю настройка сервера)
Host: 192.168.1.10 (адрес ПЛК)
порт: 52
Таймаут:1000
Далее со вкладки PascalScada Protocols -> выбрал ModBusTCPDriver1 и в событиях CommunicationPort = TCP_UDPPort1
из PascalScada Tags выбираем TPLCBlock и в событиях ProtocolDriver = ModBusTCPDriver1.
На этом мои знания закончились, подскажите я на правильном пути?
Теперь мне надо подвязать переменые с ПЛК.
В ПЛК DB350.DBW.26912.0 REAL, пытаюсь подвязать в TPLCBlock , выдает ошибку.
Ребята направте на правильный путь.
Мне как то надо настроить связь с ПЛК и подвязать для отображения.
Установил PascalScada, со вкладки PascalScada Ports выбрал TCP_UDPPort1 в поле вбил данные: (это я так понимаю настройка сервера)
Host: 192.168.1.10 (адрес ПЛК)
порт: 52
Таймаут:1000
Далее со вкладки PascalScada Protocols -> выбрал ModBusTCPDriver1 и в событиях CommunicationPort = TCP_UDPPort1
из PascalScada Tags выбираем TPLCBlock и в событиях ProtocolDriver = ModBusTCPDriver1.
На этом мои знания закончились, подскажите я на правильном пути?
Теперь мне надо подвязать переменые с ПЛК.
В ПЛК DB350.DBW.26912.0 REAL, пытаюсь подвязать в TPLCBlock , выдает ошибку.
Ребята направте на правильный путь.
Мне как то надо настроить связь с ПЛК и подвязать для отображения.